22/09/2018-03:28:28
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
Grand_Floyd a écrit :L'erreur vient du fait du tech qui doit faire un serrage au couple 4.2 Nm, sur le kit Haut bas et sur le compteur.forr a écrit :De mon expérience vécue, la plupart des incendies d'origine électronique ne sont pas dues à des court-circuits mais à des arcs, en général dus à des contacts mal établies (genre vis mal serrées, dans un compteur). Les disjoncteurs réagissent aux premiers mais non aux seconds.
C'est exactement ce qui s'est passé quand le technicien est venu installer le mien.Un petit arc est apparu à la remise sous tension.Le technicien l'a redémonté et s'est aperçu que la platine d'adaptation qui est utilisée quand l'arrivée sur l'ancien compteur se faisait par le haut alors que le Linky s'alimente par le bas,avait des barres pas serrées.En fait elle était livrée comme ça car elle était encore sous blister quand le technicien l'a déballée.
Sur les Compteurs Bleus Electroniques (CBE), il y a des kit Bas Hauts qui relève du même principe entre copteurs électro mécaniques ( montage bas) et électroniques ( montage haut).
Le petit arc, aurait flambé si la charge fût plus forte ou plus longue, et pire sur n'importe quel compteur.
DAvid