13/04/2018-13:36:26
(Modification du message : 13/04/2018-13:40:20 par Charles/Tony/Tron-ic.)
RE: Double mono et mise à la terre
Bonjour Jacquese
Dans une installation double mono standard je ne connecte qu'une seule alim à la terre ! L'autre bloc sera mis à la terre avec le raccordement de son câble de modulation ! A contrario on peut raccorder les deux blocs si par exemple ces derniers sont muni de transfos d'entrées.
Cdlt.
Dans une installation double mono standard je ne connecte qu'une seule alim à la terre ! L'autre bloc sera mis à la terre avec le raccordement de son câble de modulation ! A contrario on peut raccorder les deux blocs si par exemple ces derniers sont muni de transfos d'entrées.
jacquese a écrit :Pour dernier cas, peut-on encore parler de double mono ?Oui car il n'y à pas circulation de courant par la terre
Cdlt.