11/09/2017-11:04:26
RE: Vos essais concernant le "secteur"
PFB a écrit :80A est une valeur de CC terriblement basse et peu sûr. Suite à d'innombrables tractations une mesure temporaire à été prise, l'installation d'un DDR en entrée du point de livraison.
La personne qui t'a vendu un disjoncteur différentiel pour ne pas avoir à refaire la distribution a du rigoler très fort!
Pour autant tu n'es pas obligé de raconter tant de bêtises. Laisse donc la terre et les différentiels s'occuper de la sécurité des personnes.
Par curiosité, pour essayer de voir là ou tu mélange, pourquoi un courant de court circuit de 900A rendrait inutile un disjoncteur différentiel?
Pour info, même en Suisse la protection différentielle à 30mA est obligatoire.
Joël