28/06/2017-19:15:43
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
Bonsoir à Tous,
La terre (PE) débranchée Attention Danger
FG (ground ?) le capot métallique est effectivement relié à ce point.
Je pense que c'est celui-ci :
En le démontant, je peux lire 103M 2kV (10 nanoF ?). A la mesure 20 nanoF
Oui Najda, le boitier à la terre, mais pas de liaison avec le 0V de la carte.
Merci de vos conseils
Citation :Jean-Claude,
"Il faudrait aussi faire un essai sans la mise à la terre."
Ces NES Mean Well ont une carcasse métallique sans double isolation. Sur un forum, je ne sais pas si on peut conseiller ce genre d'exercice. Risque d'électrisation voire d'électrocution si quelconque défaut d'isolement.
La terre (PE) débranchée Attention Danger
Citation :Dominique, hors tension, peux-tu vérifier la continuité entre borne FG et capot métallique ?
FG (ground ?) le capot métallique est effectivement relié à ce point.
Citation :Et, arrives-tu à repérer ce condensateur évoqué ci-dessus ?
Je pense que c'est celui-ci :
En le démontant, je peux lire 103M 2kV (10 nanoF ?). A la mesure 20 nanoF
Citation :Et la source pour ces essais, Najda ? Avec une alimentation liée à la terre ?
Oui Najda, le boitier à la terre, mais pas de liaison avec le 0V de la carte.
Merci de vos conseils
Cordialement, Dom.